Witam,
Czy ktoś miał ten sam problem z piszczącymi kaloryferami na naszej cudownej inwestycji? Podobno problem wynika ze zbyt wysokiego cisnienia w instalacji, badz zbyt malej srednicy rur.
Pozdrawiam |
|
Powrót do góry |
|
|
Georg
Dołączył: 14 Lip 2011 Posty: 45
|
Wysłany: 17-01-2015, 18:49:29 Temat postu: |
|
|
A to przecież normalne i wszędzie.
Chyba, że patologia stała się normą. _________________ Georg |
|
Powrót do góry |
|
|
KObys
Dołączył: 27 Sty 2014 Posty: 3
|
Wysłany: 04-03-2015, 11:26:12 Temat postu: |
|
|
To nie jest normalne :
Wypowiedź ekspert-a :
Zazwyczaj, za szumy, świsty i bulgotanie odpowiada powietrze znajdujące się w instalacji. Innym czynnikiem powodującym szum w instalacji c.o. jest nadmierna prędkość wody krążącej w instalacji. Powoduje to wzrost ciśnienia, a to generuje szum. Zjawisko takie często występuje w instalacjach, gdzie pracują zawory termostatyczne.
Dobrym rozwiązaniem jest montaż specjalnego zaworu nadmiarowo -upustowego lub elektronicznej pompy obiegowej do c.o., która sama będzie regulowała swoją pracę w zależności od tego jak będą pracowały zawory termostatyczne. |
|